问题
门式刚架屋面檩条计算书中有“屋面板能阻止檩条侧向失稳”、“构造能保证风吸力作用下翼缘受压的稳定性”选项未正确勾选。
计算假定应与施工图中表述的实际构造相符,对于檩条,屋面外板一般采用扣合式压型钢板,与檩条上的固定座之间可滑动,认为不能有效约束檩条上翼缘,在靠近上翼缘处要设一层拉条;屋面如果有内板,内板一般采用自攻钉与檩条连接,认为能有效约束檩条下翼缘,可不设下层拉条;若没有内板,还要设下层拉条。
如果不确定屋面板与檩条的连接方法,偏于安全地不勾选“屋面板能阻止檩条上翼缘侧向失稳”、“构造保证风吸力作用下翼缘受压的稳定性”。
规范条文
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022-2015 第 9.1.5 条第 1 款规定:当屋面能阻止檩条侧向位移和扭转时,实腹式檩条可仅做强度计算,不做整体稳定计算。
第 9.1.5 条第 3 款规定:在风吸力作用下,受压下翼缘的稳定性应按现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018 的规定计算;当受压下翼缘有内衬板约束且能防止檩条截面扭转时,整体稳定性可不做计算。
第 11.1.6 条规定:“当采用直立缝锁边连接或扣合式连接时,屋面板不能作为檩条的侧向支撑;当屋面板采用螺钉连接时,屋面板可作为檩条的侧向支撑。”
问题解析
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022-2015 第 9.1.5 条第 1 款做强度计算;不勾选时,需按第 9.1.5 条第 2 款进行檩条整体稳定性计算,为满足抗弯承载力,需要的檩条截面比勾选时大。只有在屋面板与檩条采用螺钉连接时,才能勾选“屋面板能阻止檩条上翼缘侧向失稳”。由于实际施工时,屋面板与檩条连接有可能采用直立缝锁边连接或扣合式连接,如果施工单位没有注意图纸上“屋面板与檩条采用螺钉连接”这个要求,而采用直立缝锁边连接或扣合式连接,将出现安全隐患。
当屋面只有一层压型钢板与檩条上翼缘连接,下翼缘没有压型钢板连接时,不应勾选“构造保证下翼缘风吸力作用稳定性”。当压型钢板复合保温屋面的底板为压型钢板,与檩条下翼缘采用螺钉连接时才能勾选“构造保证下翼缘风吸力作用稳定性”。