桥梁工程模板、支架和拱架施工安全措施

桥梁模板、支架和拱架施工涉及多种风险等级较高的复杂场景,需结合工程特性,通过技术措施与管理手段相结合,确保施工全过程安全。以下主要从施工准备、安装、使用及拆除过程中,详细说明针对性安全措施:

一、施工准备阶段安全措施

1、专项施工方案与安全技术交底

⑴专项施工方案

①方案编制:针对桥梁结构特点(如梁式桥、拱桥、斜拉桥等)编制专项施工方案,明确模板支架形式(满堂支架、钢管桩支架、贝雷梁支架等)、验算参数(如荷载组合、抗倾覆稳定系数)及安全防护措施。

②专家论证:当搭设高度和施工荷载超过有关规范或规定范围(跨公路 / 铁路、深基坑、高墩柱搭设高度≥10m 或跨度≥36m 的支架)时,需组织专家论证,确保方案合规性。

⑵安全技术交底:施工前由技术负责人向作业班组、机械操作人员进行安全技术交底,重点说明支架受力体系、安装拆除顺序、监测点布置及应急处置流程,留存签字记录。

2. 作业人员、材料、起重设备、作业环境

⑴作业人员

①作业人员应经过专业培训、考试合格,持证上岗,并应定期体检,不适合高处作业者,不得进行搭设与拆除作业。

②进行搭设与拆除作业时,作业人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

⑵材料

模板、支架和拱架的材料、配件符合有关规范标准规定,进场前抽检,不合格品严禁使用。

⑶设备

起重设备(如塔吊、汽车吊)应检验合格,符合施工方案或专项方案的要求。

⑷作业环境

①水上作业

评估水流速度、河床地质(如软基需进行换填或打设桩基础),设置警示浮标及救生设施。

②临近公路 / 铁路施工

设置防撞设施、限高限宽标志,夜间设警示灯,必要时申请交通管制。

二、安装过程安全措施

1. 高空与水上作业安全

⑴高空作业防护

①搭设高空作业平台(如爬梯、操作架),平台四周设 1.2m 高防护栏杆及密目安全网,安全网的材质、规格需符合国家标准

②恶劣天气(六级及以上大风、暴雨、浓雾)禁止高空作业,雨后需检查支架基础沉降。

⑵水上作业防护

①水上支架需设置临边防护栏杆、救生圈,救生衣

②船舶运输构配件时需固定牢固,禁止超载。

2. 支架安装

⑴支架各节点连接牢固,按规范设置纵横向扫地杆、剪刀撑。

⑵支架与墩柱采用抱箍或预埋件连接,形成刚性拉结,增强整体稳定性。

3. 模板安装

模板吊装需使用专用吊具,捆绑牢固,信号工指挥协调;大块模板安装需多人配合,严禁攀爬模板上下。

三、使用过程中的安全措施

1、使用过程中,模板、支架和拱架顶部严禁超载堆放钢筋、机具等材料。

2、混凝土浇筑前,对支架进行预压(预压荷载为施工荷载的 1.1 倍),消除非弹性变形,记录沉降数据。

3、混凝土浇筑过程中,实时监测支架的刚度和稳定性。

⑴对大跨度桥梁(如连续梁、拱桥)支架,安装应力传感器、沉降观测点,浇筑过程中每 30 分钟记录数据,当变形速率≥2mm/h 或累计沉降≥10mm 时,立即暂停施工,采取加固措施。

⑵ 梁式桥混凝土浇筑需对称进行(如从跨中向两端、或从两端向跨中分层浇筑),避免偏载导致支架失稳。

⑶拱桥浇筑需按设计加载程序进行(如分环、分段浇筑),必要时设置临时支撑,控制拱架变形在允许范围内(如矢高偏差≤±20mm)。

⑷振捣作业时,振捣棒不得触碰模板、支架立杆,防止构件移位或节点松动。

四、拆除过程安全措施

1. 拆除条件

⑴混凝土强度达到设计要求(如简支梁底模拆除强度≥100% 设计强度),以同条件试块报告为依据,经监理单位签字同意后方可拆除。

⑵清理支架上杂物

设置警戒区域,悬挂 “禁止通行” 标志,派专人值守。

2. 拆除过程

⑴拆除原则:遵循“先支后拆,后支先拆”的顺序,严禁上下同时拆除。

⑵采用机械拆除时,应有专人指挥

⑶满堂支架拆除需从跨中向两侧对称拆除,逐排拆除水平杆和立杆,严禁整排推倒。

⑷贝雷梁支架拆除需先松卸落装置(如砂箱、千斤顶),缓慢降低支架荷载,再逐片拆除贝雷片,使用吊车吊运至地面,禁止抛掷。

⑸拆下来的模板、杆件、配件应分类码放

热门评论
最新评论
李国瑞
帖子:7
粉丝:4
回复:37
发表于 2025-07-25 09:09
1

桥梁模板、支架和拱架施工涉及多种风险等级较高的复杂场景,需结合工程特性,通过技术措施与管理手段相结合,确保施工全过程安全。

举报
0
回复
赵紫欣
帖子:3
粉丝:3
回复:25
发表于 2025-07-25 09:11
2

谢谢楼主,学到啦

举报
0
回复
杨琳若
帖子:12
粉丝:1
回复:13
发表于 2025-07-25 09:13
3

每日学习

举报
0
回复
高文杰
帖子:9
粉丝:4
回复:24
发表于 2025-07-25 09:20
4

混凝土强度达到设计要求(如简支梁底模拆除强度≥100% 设计强度),以同条件试块报告为依据,经监理单位签字同意后方可拆除。

举报
0
回复
回到论坛首页
返回上级
发布帖子