标志性建筑和特别重要的建筑结构、铁路桥涵结构、公路桥涵结构和港口丁.程结构等,其设计工作年限应按 100 年进行设计。
1. 房屋建筑考虑结构设计工作年限的荷载调整系数
设计工作年限为 100 年的房屋建筑结构,通过考虑结构设计工作年限的荷载调整系数对可变荷载取值进行调整,荷载调整系数应取为 1.1。
对于设计工作年限为 5 年的房屋建筑结构,其系数取为0.9。
2.荷裁取值
(1) 基本风压和基本雪压
基本风压和基本雪压按 100 年重现期根据《建筑结构荷载规范》GB 50009—2012 附表E5 全国各城市的雪压、风压和基本气温取值。
(2) 地震作用
《中国地震动参数区划图》GB 18306-2015 给出了 50 年内超越概率为 10%的抗震设防标准。对于设计工作年限不为 50 年的建筑结构,其地震作用需要进行适当调整,取值经专门研究提出并按规定的权限批准后确定。当缺乏当地的相关资料时,可参考《建筑工程抗震性态设计通则 (试用) 》CECS 160:2004 附录 A, 对设计工作年限为 100 年的建筑结构,其调整系数宜取1.3〜1.4。
设计时应注意,《建筑工程抗震性态设计通则 (试用) 》CECS 160:2004 附录 A 中的我国主要城市抗震设防烈度、设计基本地震加速度的数值,与《中国地震动参数区戈U图》GB 18306-2015以及《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010 (2016 年版) (以下简称《抗规》) 中的数值均有不同。
3.耐久性的要求
一类环境中,设计工作年限为 100 年的混凝土结构应符合下列规定。
(1) 钢筋混凝土结构的最低强度等级为 C30, 预应力混凝土结构的最低强度等级为 C40。
(2) 混凝土中的最大氯离子含量为0.06%。
(3) 宜使用非碱活性骨料,当使用碱活性骨料时,混凝土中的最大碱含量为 3.0kg/m3。
(4) 最外层钢筋的保护层厚度不应小于设计工作年限为 50 年的混凝土结构保护层数值的1.4 倍;当采取有效的表面防护措施时,混凝土保护层厚度可适当减小。
二、三类环境中,设计工作年限为100年的混凝土结构缺乏研究及工程经验,应采取专门的有效措施。