关于临时用电新规范

临时用电新规范中3.5.2条:TN系统中的保护接地导体(PE)除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。这条规定从字面上来看意味着开关箱也要做重复接地,大家的看法如何,来讨论一下吧。

热门评论
最新评论
费星成
帖子:0
粉丝:0
回复:9
发表于 2025-01-21 19:45
1

施工现场在总配电箱和开关箱之间还有二级电箱,二级电箱需重复接地;另外钢筋加工和木工加工等机械设备的开关箱需重复接地,其他开关箱一般未要求重复接地,比如精装修施工用的小型电动工具的开关箱就没有要求接地。

收起回复
蟠龙管理金雷

我也是觉得,开关箱没有必要一定要接地,因为大部分开关箱在作业层或者不断移动中,并不具备接地的条件。关键是现在我们燃气项目和一些其他项目中,甲方或者第三方检查过程中已经在检查开关箱接地的事情了,这个事情我们如何看待和面对。如果开关箱一定要进行重复接地,只能是把接地PE线做到跟电缆线一样长了。

发表于 2025-01-22 08:58