电梯荷载取值

1、电梯撞击荷载

电梯撞击荷载属于偶然荷载,电梯底坑应考虑竖向撞击荷载。根据国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009—2012 第 10.3.1 条规定,电梯竖向撞击荷载标准值可在电梯总重力荷载的 4〜6 倍范围内选取。具体荷载值可根据电梯样本提供的电梯类型及总重力荷载。

  电梯井道下有人到达房间的顶板活荷载取值不应小于 5kN/m2。

  @ 说明

  根据国 家标准《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分:乘客电梯和我货电梯》GB 7588.1— 2020 第 5.254 条规定:如果井道下方确有人员能够到达的空间,井道底坑的底面应至少按5000N/m2 载荷设计,且对重(或平衡重)上应设置安全钳。

2、电梯机房荷载

在未确定电梯品牌时,电梯机房地面活荷载可根据现行国家标准《工程结构通用规范》GB 55001 相关规定,采用均布活荷载 8kN/m2 计算。确定电梯品牌后应按电梯样本的点荷载取值,同时附加3.0kN/m2的均布活荷载,当电梯搁机梁放在梁上时应对支撑梁进行单独复核。

机电管线吊挂荷载

机电管线吊挂荷载包括管道和支架重量及其运行荷载。固定安装的机电管道和支架应按照永久荷载计算,一般建筑可取为 0.5kN/m2;对机电管线集中密集布置区域应按照实际管道和支架重量进行计算取值。

管道运行荷载可以考虑为活荷载,一般为设备专业水管内的水重,尤其对千换热站、制冷机房等大型管道出机房后的局部区域,其管道运行荷我往往也到 3〜5kN/m2, 应根据专业提资进行复核。