钢标这条废了!
六儿
发布于:2025-04-14 11:42:28钢结构设计时,支承轻屋面的结构,当仅有一个可变荷载且受荷水平投影面积超60m2时,屋面均布活荷载标准值取值可否按《钢结构设计标准》GB 50017-2017第3.3.1条执行,取值0.3kN/m2?对于现行标准中与全文强制性工程建设规范不同条款,设计人员该如何把控?
答:不可以。
该种情况下,屋面均布活荷载不可以按照《钢结构设计标准》GB 50017-2017取值,应按《工程结构通用规范》GB 55001-2021执行。具体分析如下:
(1)依据《工程结构通用规范》第4.2.8条,不上人屋面均布活荷载标准值取值不应小于表4.2.8中0.5kN/m2;《钢结构设计标准》第3.3.1条,“对支承轻屋面的构件或结构,当仅有一个可变荷载且受荷水平投影面积超60m2时,屋面均布活荷载取值可取为0.3kN/m2”,由于其设计标准低于全文强制性工程建设规范,故不可采用。
(2)全文强制性工程建设规范是设计安全底线,必须严格执行。现行工程建设标准要与全文强制性工程建设规范协调配套,各项技术要求不得低于全文强制性工程建设规范的相关标准。