建设工程材料的质量直接关系到工程的安全性和耐久性。为了确保建筑材料符合设计要求和相关标准,见证取样成为了一项至关重要的质量控制手段。我们监理人应知悉建设工程材料见证取样的基本概念、目的、程序、注意事项,旨在为工程监理人员提供全面的指导和参考。
一、见证取样的基本概念
见证取样是指在建设工程施工现场,在监理或建设单位的见证下,由施工单位有关人员现场取样,并送至具备相应资质的检测机构进行检测的活动。这一过程确保了取样过程的公正性、真实性和代表性,是工程质量管理体系中的重要环节。
二、见证取样的目的
- 保证材料质量:通过见证取样,可以及时发现不合格材料,防止其用于工程,保证工程质量。
- 规范施工行为:见证取样过程要求严格按照规定执行,有助于规范施工单位的材料管理行为。
- 提供法律依据:合格的见证取样记录是工程质量验收和出现质量问题时追溯责任的重要依据。
- 提升工程信誉:有效的见证取样机制能提升工程项目的整体质量和信誉,增强市场竞争力。
三、见证取样的程序
- 制定计划:施工前,根据施工图纸、合同文件及规范标准,制定详细的见证取样计划,明确取样部位、数量、频率等。
- 培训人员:对参与见证取样的人员进行培训,使其熟悉取样方法、注意事项及法律法规要求。
- 现场见证:在监理或建设单位人员的见证下,施工单位人员按照计划进行现场取样,并填写见证取样记录表。
- 封样与标识:取样完成后,应立即对样品进行密封处理,并贴上唯一性标识,包括工程名称、取样部位、日期、见证人及取样人信息等。
- 送样与检测:样品应由见证人陪同送至具有相应资质的检测机构,检测机构接收后应进行验收登记,并按照标准进行检测。
- 结果反馈:检测机构出具检测报告后,应及时将结果反馈给建设单位、监理单位及施工单位,对不合格材料应按程序处理。
四、见证取样的注意事项
- 确保见证人的独立性:见证人应与施工单位无直接利益关系,确保取样过程的公正性。
- 严格遵循规范:取样时应严格按照相关标准和规范操作,避免因操作不当导致样品失真。
- 保护样品完整性:从取样到送检的整个过程,要确保样品的完整性和代表性,避免污染或损坏。
- 及时记录:详细记录取样过程,包括时间、地点、人员、环境条件等,以便后续追溯。
- 加强沟通与协作:建设单位、监理单位、施工单位及检测机构之间应保持良好的沟通与协作,确保见证取样工作的顺利进行。
五、实际操作技巧
- 熟悉材料特性:不同材料有不同的取样方法和要求,如对钢材需考虑其化学成分、力学性能等;对混凝土需关注其强度、耐久性等。
- 合理安排取样时间:避免在极端天气或不利条件下取样,以免影响样品质量。
- 使用专用工具:根据材料类型选择合适的取样工具,确保取样准确、高效。
- 注意样品保存条件:部分样品对温度、湿度等条件敏感,需采取适当措施保存,直至送检。
- 强化培训与考核:定期对参与见证取样的人员进行培训和考核,提升其专业技能和责任意识。
六、建设材料见证取样速记
(一)、水泥物理性能试验
1.取样频率:同一水泥厂、同期出厂、同一出厂编号及同强度水泥(散装≤500吨/批、袋装≤200吨/批)。
2.取样方法:随机在不同部位至少20袋水泥中均匀抽样经搅拌均匀后,取10㎏试样。
(二)、钢筋原材力学性能试验
1.取样频率:同一生产厂家、同一炉批号、同一规格、级别、同一交货状态及同一进场时间≤60吨/批。
2.取样方法:每批任意选取两钢筋切取两根用于拉伸试验,两根用于冷弯试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。取样长度:拉伸试验一般为400~500mm,弯曲试验一般为350mm。
(三)、钢筋单、双面搭接焊及电渣压力焊试验
1.取样频率:在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批,当不足300个接头时,仍应作为一批。
2.取样方法:每批随机切取3个接头为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。取样长度:拉伸试验一般为450mm。
(四)、钢筋机械连接试验
1.取样频率:同型号、同规格接头,以500个为一批,不足500个接头仍作为一批。
2.取样方法:每批随机切取3个接头,另取3条钢筋作为母材抗拉试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。
(五)、蒸压加气混凝土砌块试验
1.取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。
2.取样方法:按膨胀方向中心分上、中、下抽取共9个试样为一组,每个试样平整切割成100×100×100mm。
(六)、普通混凝土小型空心砌块试验
1.取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。
2.取样方法:随机抽取5块为一组做强度试验。
(七)、轻集料混凝土小型空心砌块试验
1.取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。
2.取样方法:随机抽取10块为一组。
(八)、蒸压灰砂砖试验
1.取样频率:每10万块为一批,不足10万块仍作为一批。
2.取样方法:随机抽取10~20块为一组。
(九)、烧结普通砖
1.取样频率:每3.5~15万块为一批,不足3.5万块仍作为一批。
2.取样方法:随机抽取10块为一组做强度试验。
(十)、烧结多孔砖
1.取样频率:每3.5~15万块为一批,不足3.5万块仍作为一批。
2.取样方法:随机抽取10块为一组做强度试验。
(十一)、混凝土实心砖
1.取样频率:每10万块为一批,不足10万块仍作为一批。
2.取样方法:随机抽取10块为一组。
(十二)、混凝土多孔砖
1.取样频率:每35000-150000块为一批,不足35000块仍作为一批。
2.取样方法:随机抽取10块为一组做强度试验。
(十三)、砂性能物理试验
1.取样频率:同一产地、同一规格、同一进场时间≤400m3/批或≤600吨/批。
2.取样方法:在堆料取样时,先将取样部位表面铲除,然后均匀由各部位抽取大致相等的砂共8份,组成一组样品,试样重量约为30㎏。
(十四)、碎石性能物理试验
1.取样频率:同一产地、同一规格、同一进场时间≤400m3/批或≤600吨/批。
2.取样方法:在堆料取样时,先将取样部位表面铲除,然后均匀由各部位抽取大致相等的碎石共8份,组成一组样品,试样重量约为50㎏。
(十五)、混凝土抗压试件强度试验
1.取样频率:每拌制100盘且不超过100 m3的同配合比混凝土,取样不得少于一次;每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。对于灌注桩每浇筑50m3必须有一组试件,小于50m3的桩,每根必须有一组试件;当梁、板与柱的混凝土强度相差两个等级时,柱头处应单独留置试件。
2.取样方法:在混凝土的浇注地点随机取样制作,3个试块为一组。
(十六)、混凝土试件抗渗试验
1.取样频率:连续浇筑混凝土量为500 m3以下时,应留置两组抗渗试件,每增加250~ 500m3时,应增加两组,如使用的原材料、配合比或施工方法有变化时,均应另行留置试件。
2.取样方法:在混凝土的浇注地点随机取样制作,6个试块为一组。
(十七)、混凝土试件抗折试验
1.取样频率:每天或铺筑200m3的混凝土(机场400m3),应同时制作两组试件,龄期应分别为7天和28天;每铺筑100m3~200 m3混凝土应增加一组试件,用于检查后期强度,龄期不得少于90天;每工作班拌制的同配比混凝土不足100盘,预拌混凝土不足100m3,取样不得少于一次。
2.取样方法:在混凝土的浇注地点随机取样制作,3个试块为一组。
(十八)、砂浆试件抗压试验
1.取样频率:同一强度等级、同一配合比、同种原材料的砂浆,每台搅拌机、每一楼层或250m3砌体取样至少一组。
2.取样方法:在砂浆搅拌机出口处随机抽取6个试块为一组。
(十九)、防水材料试验
1.取样频率:砂浆、混凝土防水剂每批抽取3~5㎏;聚合物水泥防水涂料每10吨为一批,抽取5㎏;聚氯乙烯弹性防水涂料每20吨为一批,抽取30㎏;高分子防水涂料(片材)每批抽取3 ㎡;高分子防水涂料(止水带、膨胀橡胶)每批抽取2m;高分子防水卷材胶粘剂每5吨为1批,抽取1L;自粘橡胶沥青防水卷材、沥青复合胎柔性防水卷材及聚氯乙烯防水涂料等每批抽取3㎡。
2.取样方法:在现场随机抽取。
(二十)、预应力钢绞线试验
1.取样频率:以同一钢号、同一规格,同一生产工艺,每60吨为一批。
2.取样方法:从外观尺寸合格的钢铰线上切取(不得采用电弧切割)3条为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。
(二十一)、塑料给排水管试验
1.取样频率:进场的同一生产厂家、同一材质、每个规格的塑料排水管材不少于一组。
2.取样方法:随机抽取塑料给排水管材4×1m,塑料给排水管件9件为一组。
3.胶水不小于500g。
(二十二)、电线电缆机械及电性能试验
1.取样频率:按进场的同一生产厂家、同一规格型号的材料数量为基数取样,材料数量(长度)在10000m及以下取样一组,10000m以上按照每20000m取样一组,取样总数不少于两组。
2.取样方法:10mm2及以下随机抽取50m为一组。10mm2以上至50mm2及以下随机抽取20m为一组。
(二十三)、漏电开关保护性能试验
1.取样频率:按进场的同一生产厂家、同一规格型号的材料数量为基数取样,材料数量(个数)在100个及以下取样一组,100个以上按照每100个取样一组,取样总数不少于两组。
2.取样方法:每一种型号随机抽取3个样品为一组。
(二十四)、建筑铝合金门窗型材试验
1.取样频率:同一供货厂家、相同品种型号,在1000㎡门窗及以下为一个批次,在2000㎡门窗及以上为两个批次。
2.取样方法:每一种型号随机抽取2条1m样品为一组。
(二十五)、土建工程压实度试验
1.取样频率:基坑回填每20~50㎡取样一组;基槽或管沟回填每层按长度20~50m取样一组;室内填土每层按100~500㎡取样一组;房建工程场地平整填方每层按400~900㎡取样一组。
2.取样方法:检测人员现场取样。
(二十六)、市政工程压实度试验
1.取样频率:路其:每1000㎡抽检3点;稳定层、垫层:每1000㎡抽检1点;排水工程:雨水、污水分别每一井段、每一层(30cm厚)抽检3点。
2.取样方法:检测人员现场取样。
(二十七)、砂浆配合比试验
1.取样频率:每种不同配合比检测一组,当组成的材料有变化时,应重新检测一组。
2.取样方法:随机抽取砂浆抗压强度,雨水、污水井砌体每3段井分别取1组砂浆试样。
(二十八)、混凝土配合比试验
1.取样频率:每种不同配合比检测一组,当组成的材料有变化时,应重新检测一组。
2.取样方法:随机抽取砂浆配合比所需材料,数量按不同试验室要求定。
(二十九)、预应力锚具试验
1.取样频率:以同一材料和同一生产工艺、不超过200套为一批。从每批中抽取5%的锚具,但不少于5套作硬度试验。
2.取样方法:现场随机抽取5%的锚具,但不少于5套。
(三十)、预应力锚具钢绞线组装件试验
1.取样频率:以同一材料和同一生产工艺、不超过200套为一批。从同一批中抽取5套锚具。
2.取样方法:随机抽取5套锚具为一组。
(三十一)、标准击实试验
1.取样频率:相同的组成材料不少于1组,结构层的组成材料有变化时重做(不小少1组)。
2.取样方法:最大粒径25mm以下的随机抽取25㎏,最大粒径25mm以上的随机抽取50㎏。
(三十二)、级配碎石配合试验
1.取样频率:相同的组成材料不少于1组,结构层的组成材料有变化时重做(不小少1组)。
2.取样方法:随机抽取级配碎石所需材料约20㎏。
(三十三)、无侧限抗压强试验
1.取样频率:稳定细粒土,每一作业段或每2000㎡制作6个试件为一组;稳定中粒土和粗粒土,每一作业段或每2000㎡制俾9个试件为一组。
2.取样方法:现场随机取样后马上送试验室成型。
(三十四)、塑性指数检试验
1.取样频率:每1000㎡一次,异常时随时检验。
2.取样方法:现场随机抽取约5㎏样品。
(三十五)、弯沉试验
1.取样频率:每一评定路段(不超过1000m)每车路40~50个测点。
2.取样方法:检测人员现场检测
(三十六)、饰面砖拉拔试验
1.取样频率:每300㎡同类墙体饰面砖3块为一组,每一楼层不得少于1组,不足300㎡同类墙体饰面砖每两楼层抽取3块为一组。
2.取样方法:每组的3块饰面砖彼此相邻间距应大于50㎝,饰面砖粘贴龄期必须大于28天。
(三十七)、沥青三大指标试验
1.取样频率:100吨/批。
2.取样方法:现场随机抽取约5㎏为一组。
(三十八)、沥青用细集料、粗集料、矿粉试验
1.取样频率:同一批次有使用前至少检验一次。
2.取样方法:现场随机抽取,数量按不同试验室要求定。
(三十九)、沥青压实度(抽芯)试验
1.取样频率:不同结构层2000㎡/点,至少3点。
2.取样方法:检测人员现场检测。
(四十)、沥青标准密度(马歇尔)试验
1.取样频率:不同配合比/组。
2.取样方法:现场随机抽取,数量按不同试验室要求定。
(四十一)、土工布、土工格栅试验
1.取样频率:500卷/组。
2.取样方法:随机抽取约5m长为一组。




这次内容完整齐全,经过这些学习后,更加掌握的见证取样的内容和要点,为以后工作打好基础!
写的详细,非常好,学习了
内容齐全完整,值得学习收藏。
内容非常全面,值得推广,值得学习
内容丰富实用,值得学习!
已阅读完成,很全面对自身提升很有帮助。
内容齐全,详细,已学习。
文章内容详细规范,覆盖多类建筑材料及试验,从取样频率到方法都清晰明了,对保障工程质量、规范试验流程意义重大 。
很清楚,每次这种帖子都能学到很多
已学习
见证取样是工程质量控制的第一道防线。监理单位需切实履行监督职责,为工程全生命周期质量提供可靠保障
内容详细完整,对日常工作帮助很大
内容丰富实用,每次都能学习很多!
内容齐全,已学习
内容齐全,值得学习
内容详细值得学习便于工作中应用
材料是质量管理的第一关见证取样又是材料质量管理的关键,内容很干很详细。
已阅读完成,很全面对自身提升很有帮助。
内容详实,全面,值得学习。
内容全面,好好学习。